Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию
E-MODE

Контроль и автоматическое управление уровнем pH

Рекомендуемые сообщения

А что будет если насос в пробоотборнике сломается? Есть от этого защита?

Очень хороший вопрос :hi2:

В этой версии прибора такой защиты не предусмотрено.

 

трубки не обязательно втыкать как на рисунке.

нужно расположить их в горизонтальной плоскости и если насос выйдет из строя вода там останется и электрод не пересохнет.

нужно будет бесперебойник ставить, на случай отключения эл.энергии,что редко ,но может быть.

 

Как вариант да, но застоявшеяся вода может протухнуть и пШ так же улетит в верх....

Периодический мониторинг работы помпы и возможность установить датчик потока, который устанавливается самостоятельно решит подобный вопрос.

post-70318-0-76261400-1409721697.jpg post-70318-0-98053100-1409721311.jpg

 

За все время испытаний у нас не было проблемы с выходом помпы из строя. Но действительно такая возможность имеет место быть если прибор будет работать автономно без визуального контроля.

Мы решим этот вопрос в версии - 004.

 

 

Да дело не в том, что электрод пересохнет. В трубе без раствора пару месяцев он без ущерба простоит. Дело в том, что он будет показывать пш воздуха, херача в раствор кислоту тщетно пытаясь понизить пш..

То есть обязательна программа отслеживания аварий. Кислота добавляется - пш не меняется, значит или кислота кончилась, или чтото с помпой\электродом

 

Совершенно верное замечание.

 

Вот оно в чем дело! Что за программа? В мозгах должна быть такая ?

На компе все должно записываться и мониториться?

 

Возможно, такая программа будет в следующей версии.

Сегодня у нас есть программа записи показателей на комп, но она на тестировании и в продажу пока не запланирована

post-70318-0-80950700-1409720582_thumb.png

 

В контроллере. Стандартный корректор состоит из ПЛК, промышленного трансмиттера пш с электродом, и 2х помп.

У E-MODE схожая конфигурация, только вместо ПЛК - микроконтроллер, и трансмиттер ПШ собственной разработки. То есть дешевле должно получаться, чем на овене... ;)

 

да, конечно.

 

Спасибо ,Алекс просветил , а микроконтроллер можно подключить к ноуту? :huh:

 

Ну да, его же с компа програмируют. Но нужно ПО на ноуте соответствующее, чтобы менюха на экране была. На овене это просто, а как обстоят дела на микроконтроллере, который Е-MODE использует в своём корректоре, я не знаю. Тебе лучше у него спросить.

 

В 003 версии такой возможности не предусмотренно.

Следующая версия на новом чипе с контролем и настройкой через Интернет со встроеным в него вебсайтом тестируется и надеемся на реализацию в следующей версиии - 004.

 

С уважением, :hi2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А возможность перепрошивки девайса присутствует? Ну там обновление ПО, и т.д.?

Если не секрет, что за микроконтроллер используется?

 

Какие от тебя могут быть секреты )) :hi2:

-Возможность перепрошивки присутствует только в виде гарантийного и постгарантийного обслуживания.

-Сейчас используется чип компании Microchip PIC18F4520, следующая версия будет на PIC18F97J60

Мы принципально на всех продуктах переходим на новый чип. Это так же относится к нашим уже выпущеным sensiroomчикам, которых ожидает апдейт в конце года.

Это даст пользователю иметь как возможность регулировок и контроля через комп, так возможность удаленного доступа в последствии.

 

С уважением,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хорошую движуху вы мутите...вот бы еще и домодернезировать,многофункциональным сделать в одном приборе...с автоматической фертигацией,то есть чтобы готовый субстрат сам мог сделать программой...и удобрения,и пш и т.д.

 

Задаешь считай в программе на компе,буду поливать пш-6.5,NPK 10-5-3 ,чуток бора и магния...и он сам делает нужный раствор в определенной емкости:-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хорошую движуху вы мутите...вот бы еще и домодернезировать,многофункциональным сделать в одном приборе...с автоматической фертигацией,то есть чтобы готовый субстрат сам мог сделать программой...и удобрения,и пш и т.д.

 

Задаешь считай в программе на компе,буду поливать пш-6.5,NPK 10-5-3 ,чуток бора и магния...и он сам делает нужный раствор в определенной емкости:-)

 

Добрый день! И спасибо за ваше мнение, нам тоже это нравится, хотя пока все на дотациях и когда принесет первые дивиденты не известно. Но мы будем старатсься изо всех сил! :smile:

 

Теперь к вашему пожеланию.

Наши приборы контроля ЕС будут заточены под жидкие трехкомпонентные удобрения или маточные растворы. Их формулы N-P-K известны по умолчанию.

Это избавит от добавления сыпучих компонетов в раствор и всех тех траблов с которыми это связано....

 

Будет, как ручная настройка из трех бутылок А 10мл - Б 5мл - С 15мл (для примера),

так и дозировки А-Б-С по умолчанию на основе самого популярного сегодня удобрения FloraSeries для тех типов культур на которые есть точные данные...

 

Как ты считаешь, наше предложение интерено для твоего проекта?

Какие удобрения ты сейчас сам используешь и какие видишь перспективы?

 

С уважением,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! И спасибо за ваше мнение, нам тоже это нравится, хотя пока все на дотациях и когда принесет первые дивиденты не известно. Но мы будем старатсься изо всех сил! :smile:

 

Теперь к вашему пожеланию.

Наши приборы контроля ЕС будут заточены под жидкие трехкомпонентные удобрения или маточные растворы. Их формулы N-P-K известны по умолчанию.

Это избавит от добавления сыпучих компонетов в раствор и всех тех траблов с которыми это связано....

 

Будет, как ручная настройка из трех бутылок А 10мл - Б 5мл - С 15мл (для примера),

так и дозировки А-Б-С по умолчанию на основе самого популярного сегодня удобрения FloraSeries для тех типов культур на которые есть точные данные...

 

Как ты считаешь, наше предложение интерено для твоего проекта?

Какие удобрения ты сейчас сам используешь и какие видишь перспективы?

 

С уважением,

Предложение я уверен многим садоводам будет интересен...вот сейчас опишу процесс,допустим у меня есть поле,площадью 1 га,посаженный определенной культурой на капельном орошений...так вот иногда я поливаю,чистой водой а иногда питательным раствором...как это происходит,измеряю влажность почвы,вручную смешиваю жидкие удобрения измеряю пш,все в ручную...а хорошо было бы все автоматизированно,датчик отправляет сигнал на комп,что уровень влажности низкий и пора поливать,все автоматический смешиваеться проверяется пш и начинается полив...для каждого растения же есть оптимальный уровень влажности,например 65-75 на глубине 5 см,так вот падает ниже 65 начинается полив заданный или обогощенный удобрениями или чистой водой,а как выше 75 поднимается прекращаеться...не знаю поимете,что я хотел сказать,объяснил как смог:-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предложение я уверен многим садоводам будет интересен...вот сейчас опишу процесс,допустим у меня есть поле,площадью 1 га,посаженный определенной культурой на капельном орошений...так вот иногда я поливаю,чистой водой а иногда питательным раствором...как это происходит,измеряю влажность почвы,вручную смешиваю жидкие удобрения измеряю пш,все в ручную...а хорошо было бы все автоматизированно,датчик отправляет сигнал на комп,что уровень влажности низкий и пора поливать,все автоматический смешиваеться проверяется пш и начинается полив...для каждого растения же есть оптимальный уровень влажности,например 65-75 на глубине 5 см,так вот падает ниже 65 начинается полив заданный или обогощенный удобрениями или чистой водой,а как выше 75 поднимается прекращаеться...не знаю поимете,что я хотел сказать,объяснил как смог:-)

 

Все предельно понятно, спасибо!

Уже сейчас у нас есть прибор который по датчику влажности вкл/выкл помпу. Просто вам необходимо выбрать мин. уровень влажности (80% по умолчанию) для вашего растения и самое правильное место для замера влажности, в которое и втыкается датчик и передает сигнал на вкл/выкл. Так же задается оптимальное время полива, например 5 мин., для ваших питомцев.

 

Для оптимизации работы и параметров раствора мы выпустим приборы контроля пШ и ЕС.

А в середине 2015 года, мы планируем выпустить супер-контроллер обеспечивающий работу всех систем микроклимата и параметров раствора, который можно будет использовать в любом месте, там где необходимо.

 

С уважением,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все предельно понятно, спасибо!

Уже сейчас у нас есть прибор который по датчику влажности вкл/выкл помпу. Просто вам необходимо выбрать мин. уровень влажности (80% по умолчанию) для вашего растения и самое правильное место для замера влажности, в которое и втыкается датчик и передает сигнал на вкл/выкл. Так же задается оптимальное время полива, например 5 мин., для ваших питомцев.

 

Для оптимизации работы и параметров раствора мы выпустим приборы контроля пШ и ЕС.

А в середине 2015 года, мы планируем выпустить супер-контроллер обеспечивающий работу всех систем микроклимата и параметров раствора, который можно будет использовать в любом месте, там где необходимо.

 

С уважением,

Да я видел,расчитываю его купить с началом нового сезона...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да я видел,расчитываю его купить с началом нового сезона...

 

Спасибо!

Мы окажем вам всестороннюю техническую и консультационную поддержку :hi2:

 

С уважением,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто ближе всего угадает цену

14750р. ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14750р. ))

скидку можно сделать наверное еще , вопрос может в другом, стоит ли он этих денег ? У меня такого чуда техники нет, и мне думаю не понадобится, и такие как я вероятно тоже есть , по моему производитель не потянет, скуксится быстрей чем оборот делать начнет на этих контролерах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

прибор прикольный, но не коммерческому гроверу ИМХО нах не нужный...

в бокс слазать за радость, а уж подровнять рН при этом вообще не проблема, минутное дело. а если это нереверс капля - вообще не нужный девайс.

 

это больше для теплиц предложение интересное или для крупных коммерческих проектов...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость Asisyay

 

 

Все предельно понятно, спасибо!

Уже сейчас у нас есть прибор который по датчику влажности вкл/выкл помпу. Просто вам необходимо выбрать мин. уровень влажности (80% по умолчанию) для вашего растения и самое правильное место для замера влажности, в которое и втыкается датчик и передает сигнал на вкл/выкл. Так же задается оптимальное время полива, например 5 мин., для ваших питомцев.

 

Для оптимизации работы и параметров раствора мы выпустим приборы контроля пШ и ЕС.

А в середине 2015 года, мы планируем выпустить супер-контроллер обеспечивающий работу всех систем микроклимата и параметров раствора, который можно будет использовать в любом месте, там где необходимо.

..

С уважением,

Понадеялся на автополивалку ОГО-Родник-1 с датчиками влажности. ..откалибровал, неделю потестил, уехал на месяц...

ещё через неделю попросил проверить, отрегулировать рН в баках(растёт, сцуко)...докладывают, что грунт сухой, как порох(кокос)...

ррm возрос, увеличилась электропроводность и прибор затупил...

 

прибор прикольный, но не коммерческому гроверу ИМХО нах не нужный...

в бокс слазать за радость, а уж подровнять рН при этом вообще не проблема, минутное дело. а если это нереверс капля - вообще не нужный девайс.

 

это больше для теплиц предложение интересное или для крупных коммерческих проектов...

Некоторым радость лазать в бокс недоступна каждый второй месяц...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понадеялся на автополивалку ОГО-Родник-1 с датчиками влажности. ..откалибровал, неделю потестил, уехал на месяц...

ещё через неделю попросил проверить, отрегулировать рН в баках(растёт, сцуко)...докладывают, что грунт сухой, как порох(кокос)...

ррm возрос, увеличилась электропроводность и прибор затупил...

 

Добрый день!

Прибор которым вы воспользовались находится в другой весовой категории )) В каждом есть свои плюсы и минусы. Наш продукт sensiroom 2x-h имеет дисплей, на котором отражаются все текущие показатели и настройки и тд и т.п...

В общем мы готовы за свой прибор отвечать.

 

 

Некоторым радость лазать в бокс недоступна каждый второй месяц...

 

Мы это решим комплексно и на все гда , в скором времени ....

 

С уважением, :hi2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость shroomerxose

Намастэ, уважаемые гроверы.

В продолжении темы

Сегодня забрал с почты ПиАш контроллер от лаборатории E-MODE :hi2:

Прибор добрался целым и невредимым:

post-58224-0-07599500-1412025326_thumb.jpg

post-58224-0-55815700-1412025352_thumb.jpg

post-58224-0-44694000-1412025366_thumb.jpg

post-58224-0-74069000-1412025381_thumb.jpg

post-58224-0-44908400-1412025393_thumb.jpg

post-58224-0-77777900-1412025405_thumb.jpg

 

Возник вопрос, на последнем фото отверстие для электрода, если правильно понял ,нужно снять защитный колпачек с электрода ,поместить его в эту трубу, и закрутить эту гайку ?

Можно ли погружать электрод в воду полностью? Если запустить пробоотборник в горизонтальной плоскости, полностью погруженным в питательный раствор?

Видимо так не пойдет поэтому мы решили укоротить трубки пробоотборника,для того чтобы он поместился в бак датчпота, емкость бака 70 л.

Сам контроллер лучше закрепить на стену ?

Контроллер планируем тестить на клонах Утопии Хейз от Барни, которые сейчас находятся на стадии укоренения , пока они укореняются, мы погоняем контроллер в установке Dutch Pot Aero без растений, и потом испытаем его на клонах, которые находятся на третьей четвертой неделе цветения в установке Panda Aero от ГХЕ, где ПиАш из за высокого потребления воды растениями постоянно смещается в кислую сторону,и колеблется в диапазоне 4,9-5.4

post-58224-0-98562200-1412028644_thumb.jpg

post-58224-0-99907500-1412028976_thumb.jpg

Спасибо, что закинули ПиАш Ап и Даун.

Всем мира и до скорой встречи, как присоединим все трубочки, напишу :hello:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Намастэ, уважаемые гроверы.

В продолжении темы

Сегодня забрал с почты ПиАш контроллер от лаборатории E-MODE :hi2:

 

..........................

 

Добрый день,

Мы не хотели раньше времени называть ник, но время пришло вместе с прибором :sm:

Приветствуем тебя уважаемый shroomerxose, ты тот на кого пал наш выбор в качестве тестера лаборатории :hi2:

 

Наверное не дождавшись ответа на свои вопросы ты уже сам во всем разобрался (хм-хм-хм :kolp: )?

Ведь нам очень хочеться, что бы у человека получившего прибор лишних вопросов не возникало :smile:

На всякий пожарный отвечаю.... Да, электрод устанавливаешь в отверстие и закручиваешь гайку, чтобы плотнее сидел.

Помпа поднимает мах на 1200 мм, поэтому в комплекте идут два патрубка по 500 мм плюс переходник для их закрепления между совбой если понадобится ибо, не у всех системы GHE, и кто то будет юзать глубокие контейнеры для раствора.

Конечно, человеку замороченному такими вопросами как автоматическое регулирование параметров не будет сложным найти нужные по размерам трубы в магазинах, НО! мы решили подложить соломку и закомплектовать прибор по максимуму, чтоб не надо было больше ни куда ходить.

Получил, собрал и заработало!

 

Отличный выборо оборудования и растений для теста прибора, лучше не придумаешь! :hi2:

 

Еще раз. Мы очень рады, что ты согласился провести этот эксперимент, спасибо!

 

С уважением,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость shroomerxose

 

Спасибо за прибор, ребята :hi2:

Самым сложным казалось, будет установить проботборник в бак панды, но по факту

все оказалось очень просто, сейчас все увидите сами:

вначале собрали так, неудобно встало в бак

post-58224-0-27327600-1412105356_thumb.jpg

укоротили трубку

post-58224-0-59731300-1412105539_thumb.jpg

вышло так

post-58224-0-35080800-1412105577_thumb.jpg

высверливаем отверстие в баке, перкой на 22 мм

post-58224-0-24922300-1412105592_thumb.jpg

крепим

post-58224-0-67048200-1412105619_thumb.jpg

вставляем

post-58224-0-06918300-1412105633_thumb.jpg

и закручиваем электрод

post-58224-0-37579400-1412105668_thumb.jpg

проботборник установлен

post-58224-0-44864600-1412105682_thumb.jpg

сам контроллер закрепил хомутиками к каркасу экрана

post-58224-0-42258800-1412105696_thumb.jpg

осталось присоединить баночки с кислотой и щелочью

post-58224-0-34458800-1412105716_thumb.jpg

post-58224-0-45024100-1412106791_thumb.jpg

post-58224-0-38863200-1412106813_thumb.jpg

первое включение

-нижняя Lo

-верхняя Hai точки, значения нас не устраивают

post-58224-0-77182800-1412106827_thumb.jpg

ставим свою дельту

post-58224-0-71770900-1412106906_thumb.jpg

включаем в настройках автоматическое регулирование

post-58224-0-48952900-1412106931_thumb.jpg

post-58224-0-52093300-1412106955_thumb.jpg

в ручном режиме прогоняем реактивы по патрубкам поближе к баку

post-58224-0-82393500-1412106974_thumb.jpg

post-58224-0-21215900-1412106993_thumb.jpg

все работает, тест начался :kutyashie-101:

post-58224-0-00989200-1412107027_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Приветствуем shroomerxose и всем кто читает этот топ :hi2:

Приятно видеть проф. подход и порядок в гроуруме.

Единственно хочеться отметить, что установка пробоотборника внутри бака возможно затруднит обслуживание, т .к. чистку и визуальный контроль за движениями жидкостей.

 

Есть ли замечания/предложения по меню?

 

С уважением, :hi2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость Alexxx

Единственно хочеться отметить, что установка пробоотборника внутри бака возможно затруднит обслуживание, т .к. чистку и визуальный контроль за движениями жидкостей.

Зато сверлить всего 1 дырку вместо 2х. :smile:

Шрумер зачетный рум! :hi2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость shroomerxose

Приветствуем shroomerxose и всем кто читает этот топ :hi2:

Приятно видеть проф. подход и порядок в гроуруме.

Единственно хочеться отметить, что установка пробоотборника внутри бака возможно затруднит обслуживание, т .к. чистку и визуальный контроль за движениями жидкостей.

 

Есть ли замечания/предложения по меню?

 

С уважением, :hi2:

Здравствуйте , уважаемые технари , все кому интересно, спасибо :hi2:

Мы примерили и собрали проботборник так, чтобы он подошел и к датч поту, высота баков у них примерно одинакова. Контроль за движением жидкости осуществляется при помощи слуха,, так как помпа изменяет звук работающей установки Panda ,отличие слышно. Поэтому решили не вытаскивать его наверх, а поставить внутрь бака.

Здорово, что вы положили такой длинный пробоотборник, нам бы пришлось ехать за трубками, а так где то убавили, где то прибавили и все встало на места :cool2:

По работе меню нет никаких вопросов, разберется первокласник, все просто-одна кнопка Ок и четыре стрелки :smile: .

Будем тестировать его в работе, но первое впечатление-обрадовало, очень простой надежный девайс, перистальтические насосы вечные, что может выйти из строя так это электрод, но это нужно умудриться разбить его, мозги защищены хорошим пластиком, все отлично собрано- это Весчь!

Вчера уходил из бокса , не думая о скачках ПиАш :thum:

Зато сверлить всего 1 дырку вместо 2х. :smile:

Шрумер зачетный рум! :hi2:

Шаришь :D

Спасибо Алекс, в том году сарай был, согласен. :hi2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

выше всяких похвал!

ну а цена то какая будет то ? скажите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость shroomerxose

Уважаемые коллеги, возникло несколько вопросов

- по сколько мл реактивов за раз подается при понижении или повышении рН

- как и где можно посмотреть это количество

- сейчас в системе рН падает, хотя раствор поменяли как только его поставили, за сутки растения выпивают примерно около 20 литров воды, количество щелочи уменьшается в баночке а на графике это никак не отображается, может так быть?

-при работе прибора в графе настройки есть установка пауз дозировка в час, по умолчанию было установлено 2 часа, мы поменяли на полчаса, потому что ПиАш опускался ниже установленной дельты, до 4,7

 

и ещё сегодня в одном горшке корневая система заткнула сливное отверстие корни вытащили, травмировали конечно сильно, оказывается они со всех горшков спустились в контрольный бак и там жили поживали, может поэтому так рН падать? да нет, что то другое тут.

Воду готовлю так :

80 % дистиллята с ЕС=0, рН=5,6

20% воды из под крана отстоянной с Н2О2 с ЕС=0.5-0,6 и рН=8

получаем воду ЕС=0,2 рН=6,8

сухим рН Up корректирую до 6,2 и добавляю удобрения флору трехкомпонентную

получаю раствор с рН 5,7-5,9

Сегодня за сутки рН медленно опустилось на еденицу, контроллер добавлял щелочи но рН было 4,7, при нижнем заданном значении 4,9.

В ручном режиме добавил 10.0 рН Up стало ЕС=1,7 рН=5,5

воды и пит.раствор не добавлял, посмотрю как будет завтра

меня волнует вопрос количества рН Up попавшего в бак.

меряю ЕС =1,7 за сутки опустилось на 0.1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствуем уважаемый, ответы ниже, извини, за выходные не смогли ответить...

 

Уважаемые коллеги, возникло несколько вопросов

- по сколько мл реактивов за раз подается при понижении или повышении рН

 

Доза реактива подается от разницы между заданным и текущим пШ по ПИ регулятору. Т.е. допустим разница в 1,0 пШ подается сначала малая доза реагента (вычисляемая относительно объема бака, 100 л бак - начальная доза прим. 2 мл.), если пШ не приходит в норму, то через паузу (по умолчанию 2 часа) подается увеличенная доза и так каждые два часа. Как только пШ пошел к норме доза уменьшается.

- как и где можно посмотреть это количество

Пропорции вычисляются самими регулятором и их не видно.

- сейчас в системе рН падает, хотя раствор поменяли как только его поставили, за сутки растения выпивают примерно около 20 литров воды, количество щелочи уменьшается в баночке а на графике это никак не отображается, может так быть?

На графике отображается подача если регулятор в данный момент производит выравнивание и есть величина отклонения. Если например разница в 0,2 пШ то на графике этого практически не видно. Если разница в 0.5 пШ в течении суток, а регулятор не может его выравнить, тогда на графике это будет очевидным.

-при работе прибора в графе настройки есть установка пауз дозировка в час, по умолчанию было установлено 2 часа, мы поменяли на полчаса, потому что ПиАш опускался ниже установленной дельты, до 4,7

Пауза дозирования зависит от того, как быстро весть раствор в системе может перемешаться.

"3. Гистерезис у регулирующей системы нужен обязательно, причем надо учитывать еще инерционность всей системы: т.е. окончательное значение ph устанавливается только через некоторое время, порой достигающее несколькоих часов. Это время зависит от объема раствора, а также конструкции установки (если она замкнута - должно пройти несколько циклов подачи раствора к растениям)." здесь>>>https://dzagi.club/fo...57

нам написали из Академии, профессор изучает гидропонику. Мы придерживаемся такого же мнения при программировании приборов.

По нашим наблюдениям и записям в графиках, при добавлении удобрений растения сами резко раняют пШ.

и ещё сегодня в одном горшке корневая система заткнула сливное отверстие корни вытащили, травмировали конечно сильно, оказывается они со всех горшков спустились в контрольный бак и там жили поживали, может поэтому так рН падать? да нет, что то другое тут.

Твой путь наблюдателя за пШ только начался )) И самое интересное то, что чем больше мы узнаем в этом вопросе, тем этих самых вопросов больше и становится....

Мы готовы передостамить тебе специальную программу записи мониторинга и работы прибора на компьютер, она точно поможет тебе в наблюдениях.... и возможно даже ответит на некоторые вопросы...

Воду готовлю так :

80 % дистиллята с ЕС=0, рН=5,6

20% воды из под крана отстоянной с Н2О2 с ЕС=0.5-0,6 и рН=8

получаем воду ЕС=0,2 рН=6,8

сухим рН Up корректирую до 6,2 и добавляю удобрения флору трехкомпонентную

получаю раствор с рН 5,7-5,9

Мы бы не понижали до 6,2, а добавили флору, а растения уже сами понизят до мин., а прибору только надо будет повышать...

Сегодня за сутки рН медленно опустилось на еденицу, контроллер добавлял щелочи но рН было 4,7, при нижнем заданном значении 4,9.

В ручном режиме добавил 10.0 рН Up стало ЕС=1,7 рН=5,5

воды и пит.раствор не добавлял, посмотрю как будет завтра

меня волнует вопрос количества рН Up попавшего в бак.

меряю ЕС =1,7 за сутки опустилось на 0.1

Наши с вашими наблюдения схожи, при максмуме осмоса в растворе и добавке большого количества удобрений пШ очень резко падает. Но в принципе все идет по плану.

 

Мысленно вместе ! :)

 

С уважением,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

80% дистиллята и 20 %воды - очень сурово,

как показывает практика, постоянная нехватка кальция и калия при слишком низкой буферности раствора получается.

Было бы правильней 50/50 и микро софт использовать.

А ещё лучше 60% - простой воды и 40 % - осмоса

(в таком случае можно обычный микро хард использовать, если попробуешь такой расклад, все процессы будут значительно стабильней и не нужно будет лишнюю химию лить, но это моё личное мнение)

Кроме того, H2O2 в растворе не есть гуд, это он тебе головняков с закислением раствора добавляет.

Почитай тут про перекись водорода,

перестанешь лить эту жесть, растения сразу спасибо тебе скажут :smile:

И последний момент, а как уровень раствора в баке системы поддерживается?

Если руками- не очень хорошо, этот момент тоже автоматизировать нужно, полюбому.

Удачи.

 

Мы бы не понижали до 6,2, а добавили флору, а растения уже сами понизят до мин., а прибору только надо будет повышать...

 

:hi2: очень правильный совет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость shroomerxose

80% дистиллята и 20 %воды - очень сурово,

как показывает практика, постоянная нехватка кальция и калия при слишком низкой буферности раствора получается.

Было бы правильней 50/50 и микро софт использовать.

А ещё лучше 60% - простой воды и 40 % - осмоса

(в таком случае можно обычный микро хард использовать, если попробуешь такой расклад, все процессы будут значительно стабильней и не нужно будет лишнюю химию лить, но это моё личное мнение)

Кроме того, H2O2 в растворе не есть гуд, это он тебе головняков с закислением раствора добавляет.

Почитай тут про перекись водорода,

перестанешь лить эту жесть, растения сразу спасибо тебе скажут :smile:

И последний момент, а как уровень раствора в баке системы поддерживается?

Если руками- не очень хорошо, этот момент тоже автоматизировать нужно, полюбому.

Удачи.

Спасибо :hi2: .

По всем пунктам соглашусь, пришел к таким же выводам.

Ранний нехват калия и кальция уже потихонечку пошли.

Тексье вчера только закончил читать. Отличная книга, бесценный опыт человека .

Перекись давно не лью в систему,

она используется при отстаивании воды , думаю за сутки разлагается в ведре при отстаивании.

Ребята обещают поставить прогу, думаю взять её и уже как то автоматизировать всю эту кухню, может какой блок управления взять, посмотрим.

Сегодня исправлю соотношение воды, хотя сдвиг в кислую сторону не сильно напрягает, плохо когда вверх лезет, боюсь как бы местная вода не дала слишком много буферных солей, которые могут навредить растению, 40 осмоса - 60 воды .

Автоматизировать подачу нужно обязательно, думал РУ заказывать в ближайшей перспективе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С авто подачей, думаю ребята из емода помогут, у них есть девайс соответствующий.

Останется бочку предусмотреть литров на 150-200 и соленоидный клапан.

В бочке будешь водоподготовку делать, осмос с водой смешивать и т.д, и аэрацию, что бы вода в бочке не тухла.

В будущем, все системы через контроллер уровня ( ёмкость с совдеповским, поплавковым, унитазным клапаном) гибкими шлангами к этой бочке можно будет подсоединить. Как вариант...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость shroomerxose

Бочка и соленоид есть, осталось дело за малым :smile:

Завтра скину информацию о процессе . Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость shroomerxose

Здравствуйте уважаемые коллеги.

Продолжим. Две недели эксплуатации рН-контроллера подходят к концу и, можно поговорить о работе прибора и подвести первые итоги.

Вкратце напомню условия:

-система панда от ГХЕ аэрофло в которой находятся клоны разных стрейнов на 4-5 неделе цветения

- вода осмос+вода из крана 50-50 примерно с ЕС-0,2 рН =6,9

-удобрения, флора трехкомпонентная от ГХЕ

- температура ночь 22, день 28, температура раствора 20-25 (не выше)

- рН раствора стремится к сдвигу в кислую сторону

К работе прибора нет никаких нареканий , все работает четко, как часы

Установив нижнюю границу рН на 5,2 прибор держит 4,9, если ставить выше, например устанавливал на 5,5 , контроллер держит 5.2

При отключении прибора (отключал на сутки) рН опустился до 4,2, выравнял рН вливанием отстоянной воды из крана с высоким значением рН и, включил прибор в автоматический режим.

Раз в сутки в руме бываешь , это как правило, если раньше сразу начинал корректировать рН раствора, то сейчас заливаю сколько нужно воды с удобрением или нет , и иду заниматься другими делами, за почти две недели израсходовано пол флакона рН Up, около 200 мл.

Такие листья были при использовании дистиллята 80% и 20% водопроводной воды,


траблы

  Показать содержимое

post-58224-0-86056400-1413201157_thumb.jpgpost-58224-0-93411600-1413201183_thumb.jpg

изменил соотношение 50\50 прошло

post-58224-0-05700900-1413201672_thumb.jpg

post-58224-0-87286700-1413201902_thumb.jpg

устройство работает и выполняет свой функционал на 100 %

Всем мира :hi2:

далее
фото

  Показать содержимое

 

7 октября

post-58224-0-24386500-1413202093_thumb.jpg

post-58224-0-10874500-1413202416_thumb.jpg

8 октября

post-58224-0-38735000-1413202483_thumb.jpg

post-58224-0-28076400-1413202515_thumb.jpg

11 октября

post-58224-0-72218900-1413202542_thumb.jpg

post-58224-0-90336800-1413202590_thumb.jpg

 

 

post-58224-0-09617400-1413202722_thumb.jpg

Изменено пользователем shroomerxose

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте уважаемые коллеги.

....

- рН раствора стремится к сдвигу в кислую сторону

 

за почти две недели израсходовано пол флакона рН дауна, около 200 мл.

.....

 

Оговорился скорее всего, если раствор уходит в кислую сторону значит израсходован pH Up (щелочь то есть) ... или ???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость shroomerxose

Оговорился скорее всего, если раствор уходит в кислую сторону значит израсходован pH Up (щелочь то есть) ... или ???

оговорился :hi2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!