...или неправильная эксплуатация электросети.

Возникновение пожаров по этим причинам заключается в следующем. При прохождении тока по проводнику выделяется тепло. В обычных, условиях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем успевает нагреться проводник. Поэтому для каждой электрической нагрузки соответственно подбирается проводник определенного сечения. 

 

Если сечение проводника меньше, чем положено по расчету, то выделяющееся тепло не успевает рассеяться и проводник перегревается. Также при включении в одну розетку одновременно несколько бытовых приборов возникает перегрузка, нагрев проводов и воспламенение изоляции.

 

Сечение проводника
1_532173.jpg

 

Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, являются короткое замыкание, при соединении двух проводников без изоляции накоротко друг с другом. Вследствие этого, происходит резкое возрастание силы тока в сети, мгновенный нагрев проводов до температуры, плавления металлических жил, наблюдается интенсивное выделение искр и большого количества тепла. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию.

 

skrutka_provodov.jpg

 

Из-за неправильного соединения проводов (в скрутку), слабого крепления или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения проводов происходит их сильный разогрев и воспламенение. Неплотный контакт вилок в гнездах штепсельной розетки может привести к сильному разогреву розетки и последующему воспламенение перегородок и стен, на которых смонтирована штепсельная розетка. Это явление обусловлено наличием больших местных переходных сопротивлений. В этих случаях предохранители не могут предупредить возникновение пожара, так как сила тока в цепи не возрастает, а нагрев участка с плохо выполненным соединением проводов достигает опасного предела только лишь вследствие увеличения сопротивления в определенных местах, как правило, на участках большой длины.

 

zamykan.jpg

 

Опасные последствия могут наступить от плохого контакта цоколя лампы с пружиной патрона. Здесь возникает сильный нагрев патрона, что приводит к пересыханию изоляции проводов, потере ими изоляционных свойств и короткому замыканию при включении лампы. Сильный нагрев патрона и, как следствие, высыхания изоляции и короткое замыкание возникают и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой мощности (200-300 Вт).

 

13422.jpg

 

Разрушение колбы лампы от механических воздействий также приводит к пожарам, так как температура металлических нитей колеблется от 1700 до 2700°С.

 

Люминесцентные лампы более безопасны в пожарном отношении. Их поверхности всего лишь до 40-50°С.

 

Люминесцентные лампы

mir_lampa.jpg

 

Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания используются плавкие предохранители (пробки), которые срабатывают при повышении напряжения тока выше допустимого. В новых домах сейчас широко распространены автоматические модульные выключатели.

 

Выключатели автоматические модульные и пробка атоматическая

bzfg2%281%29.jpg

 

130x80%20ES.jpg

  Статья подготовлена при

  поддержке магазина Euroseeds.biz

 

 

 

 

Обсудить на форуме

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не плохая инфа, но не хватает таблички где различным мощностями ламп соответствует сечение провода. Ну и ещё подбор автоматов не мешалобы добавить туда же.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Главное сразу все грамотно смонтировать.

1. Считай нагрузку, подбирай сечение кабеля и макс. ток автомата.

Добавил картинки в комент, получилось как-то не так - картинки не отображаются. Так что картинки кому надо - найдут сами.

Найдите в яндекс картинках таблица расчета сечения кабеля в зависимости от нагрузки.

 

Например, есть Днат1000 - 1000Вт, вентилятор 300Вт, маслянный радиатор 2000Вт. Итого в пике 3300Вт или 3.3 кВт. Смотрим таблицу для закрытой медной проводки(примечание: закрытая проводка - та что в стене, в кабель канале и проч.; открытая - провод по стене, на виду) - получаем нужен кабель сечением не менее 2.0 кв.мм . и автомат не более 19А. То есть нужен кабель 2*2.0 кв.мм. и автомат на 15А.

2. Делай скрутки правильно! Одножильные провода и многожильные скручивают, по разному.

Найдите картинку скрутки проводов.

2.1. Изолируй скрутки! На скрутке должно быть не менее 3-х перекрывающихся слоёв изоленты. Используй термоусадочную трубку для изоляция. Трубку можно греть даже зажигалкой!

2.2. Если лень делать скрутки - используй клемники. Стоят копейки, работают отлично, проверено!

 

3. Не скручивай медь с алюминием! Если всетаки очень надо соединить медный и алюминиевый провода, то используй болт с шайбами. В инете есть такая картинка соединение меди и аллюминия.

Изменено пользователем RomBoz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Главное сразу все грамотно смонтировать.

 

Как раз об этом будет следующая статья... :wink2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!